級別: 略有小成
![]() |
版主好,我用西門子300 PLC做了一套軟件,CPU位313C-2DP站號為2;外聯ET200M模塊,站號為3,可送電后,一直顯示SF,BF不停閃爍,和開機順序有關嗎,(先開ET200M,再開300PLC?),還是有其他原因,謝謝 |
---|---|
|
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。。
級別: 略有小成
![]() |
同時上電就可以了。得先硬件組態,你肯定是沒有進行硬件組態吧。 |
---|---|
|
laz7906
級別: 略有小成
![]() |
meiyouleya 謝謝你的幫助。現在又出了一個新問題:在伺服電機上電使能時,PROFIBUS總線就會出現總線報警信號,伺服接地處理后,仍然不能解決,伺服動力線采用屏蔽,300PLC接地,加裝伺服輸入濾波都不行,急需您的幫助 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
在OB1上寫ob80;ob81;ob82;ob83;0b84;ob85;ob86;ob87;ob87;ob121;ob122試試。 |
---|---|
|