hsgzp
級別: 略有小成
![]() |
一條飲料輸送線程序,PLC斷電后,原先運行的Q點,在PLC重新上電后,繼續運行,怎么解決該問題,請高手指教。(意思是斷電后,Q點應該全部復位,不再運行) [ 此帖被hsgzp在2009-07-27 16:10重新編輯 ] |
---|---|
|
netliuhao
級別: *
![]() |
這個問題半個月前我剛問過。應該是利用sm0.1和sm0.3這兩個特殊的命令就可以做到。在程序的開始把這條命令加入就可以了。 |
---|---|
|
flin124
級別: 略有小成
![]() |
這就是程序冤的問題 系統停止后要復位相應的輸出點 上電時要在第一個掃描周期初始化輸出位 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
還是沒有看清您是要輸出全部復位還是保持原狀態。無非是斷電后記憶與否的問題。 |
---|---|
|