云端遺夢錄
級別: 探索解密
![]() |
1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出? 2.提升機是上升電機是變頻器控制的 我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的 中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了 希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教 提前謝過了。 |
---|---|
|
云端遺夢錄
級別: 探索解密
![]() |
就是倉儲提升機 |
---|---|
|
氟化氫丶
級別: 略有小成
![]() |
沒接觸過這個設備,這是我搞其他設備用的,可以產靠一下。正轉極限信號的常閉串聯在正轉輸出線圈之前,到了正轉極限正轉輸出線圈就斷開了,但是這個時候可以反轉。同理,反轉極限信號的常閉串聯在反轉輸出線圈之前,到了反轉極限反轉輸出線圈俺就斷開了,但是這個時候可以正轉。 |
---|---|
|
chen59379596
級別: 探索解密
![]() |
建議這樣:1、提升機碰上極限后立即禁止上升運行,并剎車停止電機;2、提升機允許手動操作下降運行;3、因變頻器升降運行時可能會因提升機重力原因造成失電下墜,故減速時間設置0.5秒左右,剎車延時0.4秒左右(即在變頻器頻率未達零時先剎車),如果變頻器會報減速過電流時,適當增加剎車電阻。 |
---|---|
|
愛釣魚的咸魚
級別: 探索解密
![]() |
之前作過倉儲的提升機,碰到極限位是靠線路和程序一起處理的 首先會斷掉接觸器的線路,第二靠另外一組線路給接觸器上電,但是這個情況下只能手動點動動作,速度要強制給到很低,離開這個區域之后就可以切換正常的模式手動動作就好了 |
---|---|
|
jixzang
級別: 論壇先鋒
![]() |
一般是接到控制,如果為案例起見可以裝2級保護,1級是控制用,當控制失效后再碰到保護則斷電 |
---|---|
|
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 論壇先鋒
![]() |
我做的一些升降機的項目,都是用的程序控制啟停;還有就是極限肯定要設計成常閉的。比較大型的最好是要有速度切換,比方上升或者下降快到位時,需要切換到低速,用來保證穩定性。 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
1、極限信號必須是常閉,否則失效后會失去保護能力 2、極限信號在不同模式下會是不同的應用方式,比如說自動模式下,肯定就是作為報警信號直接停機;手動模式下應該是作為一個禁止信號,左極限觸發禁止向左運行,右極限觸發禁止向右運動 3、本質上還是要有合理的程序分層,輸出和邏輯不要放在一層,就很容易處理了~ |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
提升機,除了大家說的保護機制外,還有一個安全標配,叫做斷火限位器。 超出極限位置后,直接斷開提升電機的U,V兩相電源。 |
---|---|
|