小飛哥飛
級別: 探索解密
![]() |
液壓系統的系統壓力檢測傳感器輸出信號進PLC模擬卡,由于雷擊造成壓力傳感器故障,影響到所有PLC的輸出端口(無輸出),后來是用排除法確定是壓力傳感器故障,各位大神有沒有什么好的方法可以檢測出壓力傳感器是否正常? |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
如果說在拆除壓力傳感器的狀態下,PLC輸出輸入都正常了,還有必要試這個傳感器嗎?肯定電路板擊穿了! |
---|---|
|
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
![]() |