sunmosso
天道酬勤
級別: 探索解密
![]() |
菜鳥一個,分享下自己看著說明書弄出來的兩個FX3U-ENET-L之間的通訊,目前只弄到PLC1給PLC2數據,PLC2不能給PLC1數據,望會兩個PLC之間的通訊的給教教 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sunmosso
天道酬勤
級別: 探索解密
![]() |
兩個FX3U-ENET-L通過兩網線連到同一個集線器上,PLC上點后SD\RD\C1點會亮 |
---|---|
|
sunmosso
天道酬勤
級別: 探索解密
![]() |
現在主要在互相發送接收有問題了,會的大神們麻煩說說這個界面該如何設置了 ![]() |
---|---|
|
sunmosso
天道酬勤
級別: 探索解密
![]() |
主要困難在不知道怎么選擇打開系統和成配對打開,要是選擇成配對打開,就直接默認C1口為接收,C2口為發送了。 運行設置界面 ![]() |
---|---|
|
sunmosso
天道酬勤
級別: 探索解密
![]() |
既然沒大神,那就自己解決啦,其實回頭看下說明書,其實也說明白了的,附上弄出來的雙向通訊,就當做貢獻了 ![]() |
---|---|
|
sunmosso
天道酬勤
級別: 探索解密
![]() |
再來一個雙向通訊的簡化版,親測有效 ![]() |
---|---|
|
sunmosso
天道酬勤
級別: 探索解密
![]() |
因為兩個ENET-L相距較遠,有時延時后會有報警,需要將PLC重新run一下,看看說明書,在PLC1里面加了一個由X002控制的再初始化。主要用來重新建立通道。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
路過留下腳印...... |
---|---|
|