各位大師,請問工廠恒壓供水水泵兩臺電機都運行,而進水水壓為0.1mpa出水水壓為0.15Mpa 控制柜里只有一臺變頻器控制兩臺電機,進出水各為一個壓力開關,以前水壓還行,但這段時間,生活樓水壓太低,不知這個壓力是否正常,請大師們指教. |
---|---|
|
多晶鑄錠
級別: 略有小成
![]() |
把出水閥管死了,看看壓力能上去嗎,不能上去就泵的問題,能上去就是你的流量變大了,查查水管是不是破了 |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
![]() |
謝謝各位大師的指導我想電機工作正常,不知進水壓力一般是多少呀,水葉要把水泵拆下來才知道,工程量太大,想找找其他原因再看水泵, |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
首先你要看一下電機轉速是多少,如果說你的電機已經是最高速度了,那么就是你的泵或者管路中的閥門問題了。如果說泵速度不是最大,那有可能是你的壓力探頭壞了。 |
---|---|
|