yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
![]() |
合哪個開關跳總閘,哪一路線就有問題,看是短路還是漏電,短路的話會有火花漏電沒有的。多半這路線有接地的地方。 |
---|---|
|
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
![]() |
不過最好還用搖表搖一對地沒有 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
![]() |
其實不奇怪。 如不是新裝線路,即以前正常,那那么故障出現有幾個可能:1單極開關本身短路,2出線端后的插座短路,3出線端后的燈頭線碰到一起去了或鎮流器接地固障,4其它。 燈開關控制是相線或零線,與漏電斷路器跳不跳閘是沒有實質聯系的,真要是燈線路有問題,要跳還是會跳的。。。 所以俺們裝總開關時,多都是裝空開3P不加N的。。。 漏電斷路器原理,是用零序線圈套在三相相線上,因三相電流矢量和為零,出線端有點點漏電、短路,它馬上會跳的。 |
|
---|---|---|
|
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
![]() |
說得不大明白,畫個電路圖看看 |
---|---|
|
wangcheng18
級別: *
![]() |
分析,先排除有短路或者漏電問題,問題是樓層總開關是三相漏電開關,換成四線的漏電開關就可以了,或者換成不帶漏電的。 |
---|---|
|
春刺二
春刺
級別: 略有小成
![]() |
開關的鏈接沒聽明白,有圖就好說了 |
|
---|---|---|
|