樓主  發表于: 2010-12-10 15:33
我現在用B屏的軟件做了1個程序,com1口和臺達PLC做232通訊,com2口和臺達的溫控表做485通訊。
在Clock宏里面有這兩條指令存在
(2#1@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D850)
(2#2@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D851)
造成彈出com2紅色提示框出現,無法在電腦上在線模擬。
我只是想把溫控表的測量溫度傳送到PLC的D寄存器里面,以方便我在PLC里面比較運算。既然這樣做不行,那么我要怎么把溫控表的測量溫度傳送給PLC的D存寄存器呢?
先謝謝了。

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5288 個
工控威望: 7514 點
下載積分: 160680 分
在線時間: 3231(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-05-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 22:21
1,臺達PLC上帶不帶485的?
2,把溫控表的測量溫度傳送到PLC的D寄存器里面宏指令是不是應該前后對調一下?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 熱心助人