neafar22
大白菜
級別: 略有小成
![]() |
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,F(xiàn)FU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教! |
---|---|
|
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
![]() |
2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
|
---|---|
|
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不? |
---|---|
|
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
![]() |
網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。 |
---|---|
|
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
![]() |
多謝指教 |
---|---|
|