采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。 原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢? |
---|---|
|
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園?
![]() |
?? 上面回答的不太行 我來回答吧 接伺服DI口就行 PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典 索引16#60FD 子索引00 查看對象字典對應值映射的 IO地址 就是你要的DI信號 PDO一般默認自動映射 你可以選擇手動映射 只要地址不重復就行 只要使用ECAT通訊 都是遵守 PLCOPEN規定的標準 60FD就是 伺服的輸入的信號 樓主留言:熱心助人! [ 此帖被18857713026在2023-12-16 11:08重新編輯 ] |
---|---|