請問群內老師,公司新上一臺天燃氣鍋爐,加熱導熱油。進出氣管是專用燃?xì)馑芰瞎,天燃膺M(jìn)戶要裝減壓計量裝置,減壓計量裝置都是金屬體,它需要安裝防靜電接地嗎?有何要求?
吉圓電氣 QQ751673698
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2471 點
下載積分: 2822 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2025-05-31
查看qll72368的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-13 09:05
一般是需要的,爐前計量裝置不是得安裝在防爆箱內嗎