15950083279
級別: 探索解密
![]() |
同一塊塊閥板上,有兩個雙電控電磁閥,另外幾個是單電控的吹氣電磁閥(單進氣,另一端堵頭堵起)。由于檢測的產品很小,離吹氣口比較近,在雙電控或者其它任意一個單電控電磁閥動作時,會引起其它單電控電磁閥有少量氣流吹出。如果此時其它吹氣口有產品經過,影響產品跑的位置。閥板換了新的也不行,是不是電磁閥型號問題?有沒有哪位路過的朋友給點建議。 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
串氣的問題存在也看到過,同樣是壓縮轉真空,接消音器。比如你四個排氣接一個大的消音器。SMC綠的圓形的那種。即使你在排氣管接了單向閥。由于氣壓大小的原因,氣壓大的管會灌一些氣到管子氣壓小的管。以前生產線需要大量壓縮轉真空的,為了省消音器,很多都是四個排氣管接一個大消音器。要求不是很高,也可以接受,當然,能獨立接是最好的。 |
|
---|---|---|
|