亚洲无AV在线中文字幕,日韩精品一区二区午夜成人版,国产精品白丝AV嫩草影院,成全动漫视频在线观看完整版

xiaobing66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2025-05-20
查看xiaobing66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-14 14:52
請問朋友們電源配電柜所需器件與選型問題,比如現在有個總外部用電功率為100kw的電源柜,有18.5kw的電機,有兩臺7.5kw的電機,有60kw左右的加熱器共10路,單路6kw左右,再加上一些小東西大概100kw左右,現在我想問的是這些柜子中的原件的選型和用件問題,比如這個配電柜的大概框架是電源進線怎樣一級一級的分開到達每一路負載的。比如總斷路器選擇多大電流的,分斷路器或者空開的電流取值怎樣計算得到的,還有就是電機的過載熱保護是按什么標準取值的,最后里面的銅排怎樣算用多大截面的,謝謝朋友們!
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1842 個
工控威望: 1990 點
下載積分: 115452 分
在線時間: 1987(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-05-21
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-16 11:12
重點是電熱部分,星角咋接,固態繼電器多大,不然搞死人的
樓主留言:
電熱部分使用兩相380v,這個會盡量在3相中找平衡
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件