亚洲无AV在线中文字幕,日韩精品一区二区午夜成人版,国产精品白丝AV嫩草影院,成全动漫视频在线观看完整版

376236753
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 228 點
下載積分: 964 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2017-11-21
最后登錄: 2025-05-20
查看376236753的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-18 17:36
請問9個400W松下伺服+2個變頻器,用個32A 30MA2P漏點空開夠嗎?別人也這么點東西用了63A的。感覺浪費了‘’
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-05-22
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-18 22:52
漏電空開可能會有問題,特別是帶變頻器,可能上電一瞬間就空開跳保護。一般的變頻器都有說如果要用漏電保護,要選擇200mA
以上,且保護不動作時間不低于0.2秒,這種規格的漏電開關基本買不到。