![]() 富士的觸摸屏S808 歐姆龍CP1E-N20的PLC 士林的變頻器 硬件連接:觸摸屏COM1連接變頻器(RS485) 觸摸屏COM2連接PLC 只需在主軸轉速后寫入HZ數 按下啟動 就可運行至設定HZ 我看了下觸摸屏與PLC程序 只要將HZ數MOV到D94 就完成了 但是我在觸摸屏上找不到D94的設置 在PLC上也就是將HZ數MOV到D94 達到運轉HZ數效果 請問這是如何完成的 有朋友知道嗎? 本人剛學不久 還有有知道的朋友告之 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
你確認D94在觸摸屏中不存在嗎?你是通過搜索功能確認的嗎? 基本上賦值無非以下幾個手段: 1、通過數字輸入功能實現 2、通過宏指令實現 3、通過傳送表格實現。 就目前的狀況看來,我認為是在傳送表格中使用D94傳送到了變頻器頻率的Modbus地址中去了,至于傳送表格的控制方式我不確認,或許是通過周期傳送,或者是通過控制位。 Good Luck~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
你可以雙擊查看傳送表格。 Good Luck~ |
---|---|