zy123518763
級別: 略有小成
![]() |
上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。 請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器, 這個有效果嗎, 要400多, 老板還在衡量, 要不要加。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sarazyn
級別: 略有小成
![]() |
加變壓器吧,380轉220。純接相線。要是這樣還能錯,那就沒辦法了。 我們也碰見過,預留的三相五線電源線,線頭剝開標好了RSTN和PE,照樣被用戶接錯線燒掉了,好在那邊認識到是自己不專業,倒也沒找麻煩。 |
---|---|
|