PLC輸出模擬量控制變頻器 ,碰到的問題是  :PID輸出最大時,仍然壓力不夠,比如我們把一號泵切換為工頻,我們要變頻啟動二號泵,這個時候PID還是保持最大輸出,想從低頻啟動二號泵有哪些方法?請各位大神賜教
[ 此帖被我愛小姨妹在2019-03-21 10:00重新編輯 ]
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 589 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-06-04
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-22 08:33
你還不如直接工頻啟動第二臺泵,把變頻泵清零重新輸出