基恩士kv n60的Plc,連接三菱伺服驅動器。三菱伺服io接線如下。
20腳接24v.
46,43,44接0v
11腳是輸出r500,  36腳接輸出r501..
10,35接接0v
15腳接svon
24腳接輸入
后來我加了12腳接24v
47腳接0v.
三菱伺服1000脈沖轉一圈,基恩士plc手動程序寫jog程序。剛開始可以驅動r500 ,r501,后來手動正轉 r500, r501就不亮了。只能一個方向反向轉動。是不是點燒壞了

plc
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 863 個
工控威望: 1020 點
下載積分: 10440 分
在線時間: 551(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-07-22
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-08-25 17:52
基恩士手動程序直接cw,ccw不會的。