如題: 西門子1500CPU帶ES200sp的串口模塊和施耐德ATV310 Modbus Rtu通訊 我電腦使用ModScan32測試軟件和變頻器通訊,可讀可寫,完全正常; 然后電腦使用Modsim32軟件和西門子通訊,也是可讀可寫,完成正常; 最后奇葩的事問題發生了,西門子和變頻器之間一直通訊不上。西門子程序是官網的參考程序樣例,變頻器參數也完全正常。 而且西門子技術也現場確認了西門子這邊程序沒有問題,他們也沒辦法解決了。硬件檢查的。 有大神做過類似的案例嗎?或者西門子和其他廠家變頻器 Modbus Rtu通訊485通訊程序嗎? |
---|---|
|
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成
![]() ![]() |
描述:485串口接線
圖片: ![]()
描述:485串口接線
圖片: ![]()
描述:不經過串口接線通訊報警
圖片: ![]()
描述:不并聯這個串口
圖片: ![]() 今天測試,把485串口并聯到接線上面,竟然可以正常接收發送,但是如果把這個給拆了就會報81E2,再次復位之后,就會一直在busy中。好奇怪的問題???到底是什么原因呢?有大神遇到過嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成
![]() ![]() |
理論上,西門子和變頻器通訊直接西門子串口通訊模塊就可以的,但現在必須要這個玩意才可以。 |
---|---|
|
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成
![]() ![]() |
1500的CPU modbus就一個通訊塊,沒有新舊之分的。你說的通訊地址 03讀開始就是40001的 |
---|---|
|
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成
![]() ![]() |
最終定稿: 增加485信號增強器已經正常通訊成功。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成
![]() ![]() |
謝謝提醒,地址是加40001。主要是必須把USB轉485的調試的并在里面就可以了,但是換成485放大器也沒效果,很奇怪的。西門子客服和技術也沒法給出答復。 |
---|---|
|