型號fp-x-c40t 回原點之后 在按回原點伺服為什么繼續過原點直接撞限位?不像三菱的 感應到原點直接爬行速度反向直到感應器off |
---|---|
|
史長松
級別: 探索解密
![]() |
檢測原點是檢測上升沿,而且回原點程序是往后運動回原點,你回一次原點之后位置已經在原點之后了,所以就碰不到原點了,三菱的有原點搜索指令,無論在哪都能回原點,松下不知道,如果沒有,你可以程序上在按下回原點之后先向前運動一段距離,這樣就不怕重復回原點搜索不到原點了 |
---|---|
|