liuhui9698
級別: *
![]() |
我有一臺設備是4-20ma的電流信號輸出,我想把信號轉換為數字進行加減乘除運算,之后再輸出4-20ma。用什么方式比較好。 我要需要可以隨意更改加減運算的數字,就是可以修正。 哪位大神幫忙提意見,給個解決方案,謝謝! |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
感覺元芳在脫褲放屁!為什么不在原機原程序上做數據的加減乘除運算后再輸出?? 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|