大俠們,我兩臺三相電機11KW和15KW,我分別用的是30A和40A的D型斷路器,我看網(wǎng)上說法不一,你們建議呢
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 196 個
工控威望: 344 點
下載積分: 29359 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2025-05-23
查看chou2003的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-07-19 20:20
11KW/32A ,15KW/63A