請教各位高手 我司有一臺CNC原裝的直流24V 200W 8.3A的電源供應器壞了 ,因為急用設備,我現在想用兩個同規格 同型號 同品牌的24V 150W 6.3A的電源供應器並聯起來使用,不知道可否? |
---|---|
|
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
![]() |
31樓談到取樣點,說明懂點弱電,若直接并聯,取樣電壓是相等的,不分誰的信號,只是考慮到不同的開關電源,有可能在負載變化時,輸出電壓波動大小不一樣,但各自有電壓自調節功能,一般情況下,若開關電源功率遠低于負載所要求的功率時,電壓就會降低且開關電源失去穩壓功能,此時若有另一電源與其并聯分擔一部份負載電流,自然它的負荷輕了,電壓也就會回到正常的穩壓值,并聯使用時沒必要加電阻或二極管,各開關電源輸出端各接一個3-6A的空氣開關(視開關電源的負載電流而定,注意不可接保險管)。當然最好的辦法還是更換大功率的開關電源,且只用一個開關電源,因為特別是給自動化等設備供電,若對同時動作的電磁閥供電電源進行負載拆分時,有可能因為一個開關電源壞了,造成設備及人身安全。這一點大家都懂,不可忽視! |
|
---|---|---|
|