樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1847 個
工控威望: 1995 點
下載積分: 115722 分
在線時間: 1989(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-06-11
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 21:53
3P即可滿足要求