請問:如果QD75定位控制參數已用QD75軟件寫入,順控程序中又重復寫入,在運行中兩種設置哪一種有效? |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
![]() |
我可以嚴肅又負責的告訴你,我用QD75M做試驗了好久,它的基本參數一般改了之后要斷電才有效,其他普通的運行參數可以不斷電修改都有效,所以要看你順控程序里修改的是基本參數還是運行參數,如果是運行參數,那么就是順控修改有效。不信你運行完再用QD75軟件讀出來看下是不是變了。 勸你用WORK2軟件吧,其他軟件都淘汰了。 |
|
---|---|---|
|