fullspeed
級別: 探索解密
![]() |
俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊! 現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。 但是Q的編程口是RS232的,我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual (這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd ![]() 說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。 糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。 現在的問題是請教各位達人: 1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊? 2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式? 3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案? 4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL?? 謝謝大家! ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
fullspeed
級別: 探索解密
![]() |
謝謝大家了!!我有兩個轉換器!都是只能轉變換RD和SD兩路的,如果用1155的422通道把D9的34腳(RSA,CSA)78腳(RSB,CSB)短接起來照說1155還應該發出問詢信號,但是竟然什么都不發了 ![]() ![]() ![]() 正在研究中,萬一一邊一個轉換器不行,直接拉30米232也不行(直線距離30米,實際現場大約得40米,更暈的是將來還要做一個60米的),兄弟我打算買4個轉換器把所有的232信號都轉422然后再在PLC側轉回來!。》凑簿100來塊錢比2000多塊的C24還是便宜多了!只要通的上量那亂簽合同的土鱉蟲也挑不出毛病。!如果還是不行,讓他們找客戶要錢去吧! 再次感謝大家!下星期做完實驗我會把最后的結果發上來,如果再有兄弟碰到這個問題好歹有個解決的辦法! 明天過節放假!休息休息!今天在路上聽到有人相互問候“清明節快樂”!我汗! ![]() ![]() |
---|---|
|