深井泵 45KW 電纜配幾平方的 急!!!! 控制柜到泵距離850米 打聽一下最少都要用120平方的 需要做過這方面的證實 [ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ] |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
銅的電阻率20Ω/1Km*1mm2, P(45kw)=√3*U(380V)*I*COS∮(0.85) I=80.5A L=0.85Km 如果用95的銅芯線電壓降為28.8V,選擇95的銅芯線比較合適,70偏小,120不算浪費。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
9樓的兄弟:45KW的電機電流有125A,是哪個廠家生產的,JO2型電機也沒有125A啊,要是真的有125A,120平方的銅芯線也不能滿足要求喔?35平方的銅芯線850米長電阻值有多少歐姆?在這里不僅要考慮導線的載流量還要考慮線路的電壓降,不然線路敷設好了來投入運行時才發覺電機轉不了或工作不正常,別人要笑話你這個師傅是水貨。 [ 此帖被liuhuaxing在2011-05-05 22:35重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
樓主的線路長度不是85米,而是850米啊,你們算了電壓降沒有?35、50、70、95、120電壓降各是多少? |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
看來工控OK≠電工OK,其實不管學工控還是學電工都要有扎實理論基礎, |
---|---|
|