555666777
級別: 略有小成
![]() |
![]() 原來的壞掉了,買了2個同廠 同型號的(一個備用), 安好后問題出現了,壓力顯示器顯示的壓力和實際壓力相差太多 (兩個都不準),做PLC監視在0壓的情況下,顯示有70公斤的壓力,應該是為0才對。[ 我試過在0壓的情況下壓力變送器輸出的電流是4MA沒錯,程序 沒人動。經過多次實驗未能解決,誠請各位師傅參與討論并幫忙解決。 我是剛剛接觸S7-300對程序還看不太懂,不敢 盲目改動,故求各位幫忙,如果可能加我QQ: 767646198 我會把程序發給你,還有監視PLC的錄像.先謝了。 ![]() ![]() [ 此帖被555666777在2011-04-18 09:25重新編輯 ] |
---|---|
|
555666777
級別: 略有小成
![]() |
可以加我QQ嗎 767646198 我剛接觸S7-300不是太懂 |
---|---|
|
555666777
級別: 略有小成
![]() |
我試過的校準只是很少量的,接地也沒有問題。謝謝了師傅 |
---|---|
|
555666777
級別: 略有小成
![]() |
會不會是我們的模塊通道出了問題,不知各位遇到過這種情況沒有? |
---|---|
|